可以判断攻丝操作吗,如果是攻丝操作则抑制转速输出,求大神帮忙

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

5

主题

56

帖子

1227

积分
板凳
 楼主| 发表于 2020-9-20 08:34:08 | 只看该作者

求指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

20

主题

514

帖子

4219

积分
5#
发表于 2020-9-22 18:26:24 来自手机 | 只看该作者
首先在程序开始设置一个变量,值=0  比如OUT_S=1
,然后在攻牙个模块加一个变量,OUT_S=0,转速输出那里加一个条件,检测这个变量是不是等于0
等于0不输出转速,等于1则输出
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

5

主题

56

帖子

1227

积分
6#
 楼主| 发表于 2020-9-22 18:51:14 | 只看该作者
18507101818 发表于 2020-9-22 18:26
首先在程序开始设置一个变量,值=0  比如OUT_S=1
,然后在攻牙个模块加一个变量,OUT_S=0,转速输出那里加 ...

就是不会写不输出转速和M3
帮帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

5

主题

56

帖子

1227

积分
7#
 楼主| 发表于 2020-9-22 18:54:16 | 只看该作者
18507101818 发表于 2020-9-22 18:26
首先在程序开始设置一个变量,值=0  比如OUT_S=1
,然后在攻牙个模块加一个变量,OUT_S=0,转速输出那里加 ...

我现在写的是检测转速,如果转速小于500则程序头快速移动时不输出M3和S,现在卡在不输出M3和S上,大神帮帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

5

主题

56

帖子

1227

积分
8#
 楼主| 发表于 2020-9-22 19:06:47 | 只看该作者
终于搞好了,目前用的是在快速移动前加转速判断,条件符合抑制一次M3和S的输出,用的是三菱M700钻攻G84前有转速会报警,有需要的朋友可以试试,感谢楼上的朋友
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

20

主题

514

帖子

4219

积分
9#
发表于 2020-9-22 22:48:15 来自手机 | 只看该作者
乄眞dê噯妳 发表于 2020-9-22 19:06
终于搞好了,目前用的是在快速移动前加转速判断,条件符合抑制一次M3和S的输出,用的是三菱M700钻攻G84前有 ...

方法用的好,要给我点赞,老铁
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

0

主题

332

帖子

4444

积分
10#
发表于 2022-11-16 16:54:27 | 只看该作者
大神,我也有这个疑问,请问怎么操作呢?求教