发表于 2019-9-29 20:32:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 dwtu272 于 2019-9-29 20:37 编辑

T05 M06
M8
G0G90G54X880 Y-97.M3S600
G43H5Z100.(安全高度没必要这么高吧一般来说)

M29
G98G84Z-14.R1.F750.
Y-62.
G80
M9
M5
G91G28Z0.
试试这样




20

主题

109

回帖

3334

积分

中尉

积分
3334
 楼主| 发表于 2019-9-29 20:35:22 | 显示全部楼层
dwtu272 发表于 2019-9-29 20:27
S600后面不用带点,M29不用带转速。攻一个孔出一次G80,这样应该不会报警,但没必要,钻孔或攻牙,只要G80 ...

谢谢指教!